安全源自警惕 火灾出于麻痹 近期
在全市各地的消防安全检查中 发现不少火灾隐患 现将存在火灾隐患单位曝光 请相关单位及时整改 以免酿成火灾
本期曝光单位
01 茂名市电白区林头镇谊家旅馆
单位地址:
茂名市电白区林头镇财政所对面 隐患问题:
该场所停用消防设施,存在安全隐患,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定:“任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物”。
02 信宜市大成乡下鸡鸭粥 单位地址:
信宜市科园一路与梅南东路交叉口西南20米 隐患问题:
该单位储存多瓶煤气瓶放置待客大堂中,存在安全隐患,违反了《中华人民共和国消防法》第二十三条之规定:“生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品,必须执行消防技术标准和管理规定”。
03 高州市起点商务酒店
单位地址:
高州市区茂名大道安置小区 隐患问题:
该单位厨房燃气用具的使用不符合规范,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定:“电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定”。
04 化州市欧陆精工吊顶经营店 单位地址:
化州市东山街道迎宾大道东侧化州市南粤建材市场有限公司E区一期二层2F027号铺位 隐患问题:
该场所存在有部分电线未设套管保护的问题,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定:“电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定”。
05 茂名滨海新区润记海鲜城餐饮店
单位地址:
茂名市电白区博贺镇新沟三八路新沟村委会西边附近 隐患问题:
该场所未设立燃气瓶独立储存间,存在安全隐患,违反了《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第4.4.6的规定:“Ⅰ级瓶装液化石油气供应站的四周宜设置不燃性实体围墙,但面向出入口一侧可设置不燃性非实体围墙。Ⅱ级瓶装液化石油气供应站的四周宜设置不燃性实体围墙,或下部实体部分高度不低于0.6m 的围墙”。
06 茂名市周记味优沙煲粉 单位地址:
茂名市茂南区计星路65号 隐患问题:
该单位厨房燃气用具的使用不符合规范,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定:“电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定”。
07 高新技术产业开发区 金海副食商行 单位地址:
茂名市高新技术产业开发区七迳镇米粮圩12号 隐患问题:
该场所电器线路的敷设不符合规定,表现在东边墙面垂直敷设至地面低于1.8m部分未穿导管保护,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款的规定:“电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定”。
若您在日常生活中 发现火灾隐患和消防违法行为 请拿起手中的电话拨打 “12345” 对身边的火灾隐患说不!
来源:茂名市消防救援支队全媒体中心
|